FV FS70 Cannot communicate with Sonar Head

04.03.2026 при тралении на FS70 ПБ s/n: 1705015 возникла ошибка - Cannot communicate with Sonar Head

По параметрам Cable Gain и стрелкам вольтметр и амперметр - норма
Произвел перезагрузку - работа продолжилась
05.03.2026 во время траления пропали показания подборы и грунта (жирная помеха)



Проверил показания Cable Gain и стрелкам вольтметр и амперметр - норма
При перезагрузке не было отклонения стрелки амперметра с 0,2А на 0,4А
При включении в программе Dats была сильная помеха
Подключил FS70 через тестовый кабель - та-же картина.

Заменил FS70 s/n: 1705015 на FS70 s/n: 1810039
В работе

FS70 s/n: 1705015 получен с КМ 28.11.2025 на МРТО не обслужен.
Необходимо передать его в LP на ремонт.

Попробуй работать на 200V TTM. Со слов инженеров Simrad в ЛП - это продлевает срок жизни блока питания в самом ТЗ FS70.

К примеру на FSea при работе на 120V TTM - любой FS70 живет месяц, максимум два. А то и за неделю 3шт. пали “смертью храбрых”. И у всех одна и так же причина - выход из строя внутреннего БП.

1 Like