При скачке нагрузки на судовой сети выключился ПК с SPSS на мосту, при осмотре UPS был выключен.
Решил что АКБ вышли из строя, разобрал и увидел отвалившуюся клемму плюсового провода от АКБ
Поджал клеммы (был слабый контакт)
Подключил к сети, после часа проверил UPS под нагрузкой без сети - ОК
Установил обратно
В работе