Учитывая, что каждый год с середины июля месяца начался жаркий сезон (температура воздуха достигала до 40°С), то в помещении с аккумуляторами становилось достаточно жарко, а особенно, когда наружные переборки помещения находятся с солнечной стороны. Соответственно, температуры АКБ повышаются выше нормальных (более 28°С на каждом из АКБ).
В связи с этим принято решение организовать охлаждение в помещении аккумуляторов. Идея заключалась в следующем: между пом.серверной и улицей находится заводская труба (канал) вентиляции, который проходит соседнее помещение рассольника (ныне кладовая КМД) и через пом. АКБ. Со стороны серверной этот канал был запечатан. Поэтому он до сегодняшнего дня не нёс никакой пользы.
В помещении АКБ данный канал вентиляции походил через “колено - 90°”, которое находилось в дальнем правом углу под самым подволоком.
Это колено было демонтировано (где было, как обычно 350 нестандартных закисших болтов
, при этом пришлось еще снять плафон, чтобы добраться до всех болтов) и получился прямой канал между серверной и пом.АКБ.
Для более эффективного потока воздуха в пом.АКБ на выходе трубы вентиляции был установлен кулер 120х120 - 220В, который нагнетает (тянет) холодный воздух с серверной по данному каналу (трубе). Проложен кабель между серверной и пом.АКБ для данного кулера. Со стороны серверной канал был распечатан. Хоть и маловероятно, что через данный канал будет попадать пыль с пом.АКБ, так как поток воздуха с достаточной влагой идёт со стороны серверной в сторону пом.АКБ, но всё равно установлен синтепон со стороны серверной - для перестраховки ![]()
В пом. АКБ второй выход, который уходит на улицу, был запечатан.
Плафон установлен на место.
За последние 3 часа после монтажа охлаждения помещения температура упала почти на 3-4°С
Понаблюдаю как на сколько упадёт температуры. При возможности позже сделаю диффузор для кулера в пом.АКБ, чтобы поток воздуха перенаправлялся в низ на АКБ.








